Электрооборудование ПС
|
|
Nick0la | Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:10 | Сообщение # 41 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Сулима, посмотрел, записку оставил на кафедре, на столе у Ольги Антоновны.
Особых замечаний нет, только по рисункам. Если есть упоминание о рисунке, то он сам должен быть тут же, сразу после этого упоминания. Когда я проверял электронный вид, думал, что ты так их и повставляешь. А у тебя они, оказывается, вынесены в отдельное приложение. Ты тогда или вставляй рисунки сразу после ссылок на них, либо пиши не 'рисунок 1', а 'приложение 1, рисунок 1'.
|
|
| |
Nick0la | Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:52 | Сообщение # 42 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Козловская Настя, проверил. Настроение пропало.
1. Загадки с определением предельно-допустимого тока Iпр и тока сваривания. 2. Крепящий болт выбран с необоснованно большим запасом по токовой нагрузке… 3. Таблица 3 на 16 й стр. составлена по каким-то отдельным данным, не имеющим отношения к данному курсовому… 4. Ошибка расчета воздушной проводимости в точках c и d! Соответственно, все параметры, зависящие от этих величин, вычислены не верно! 5. Расчетное значение сечения окна катушки вычислено не верно - и все параметры, зависящие от него… Это только те ошибки в расчете, которые я заметил, а сколько их на самом деле?! ПЕРЕСЧИТАТЬ!
Для всех: первым листом вставляйте ваши исходные данные, так увеличится скорость проверки ваших работ.
|
|
| |
Nick0la | Дата: Четверг, 23.05.2013, 02:37 | Сообщение # 43 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Сидоренко, проверил.
1. Выравнивание основного текста в курсовом или дипломе должно быть везде 'по ширине'… 2. Загадка с определением предельного тока Iпр… 3. Ошибка при определении Iсв… 4. Крепящий болт выбран с неоправданно большим запасом по току… 5. Не верно определено значение магнитного потока в точке Е, а также проводимость воздушного зазора в этой же точке… 6. Рисунки лучше делать сразу после их упоминания в тексте записки…
|
|
| |
Klondayk | Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:02 | Сообщение # 44 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Сидор Е.Ю. (первый)
Проверил…
Сообщение отредактировал Klondayk - Пятница, 24.05.2013, 13:48 |
|
| |
Nick0la | Дата: Пятница, 24.05.2013, 01:40 | Сообщение # 45 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Свинтилов, проверил
Выравнивание названий пунктов производится с абзаца, а не просто с левого края страницы… Исправь замечания и к защите…
|
|
| |
Nick0la | Дата: Пятница, 24.05.2013, 02:22 | Сообщение # 46 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Новик, посмотрел
Выше писал, что со скрытым текстом на проверку не принимаю. Его нужно убрать Посмотрел только несколько страниц: 1. Неправильно определено переходное сопротивление контактов Rk
|
|
| |
Nick0la | Дата: Суббота, 25.05.2013, 00:55 | Сообщение # 47 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Ярош, проверил.
Не рисунок, а приложение 1, рисунок 1.
|
|
| |
Nick0la | Дата: Суббота, 25.05.2013, 01:55 | Сообщение # 48 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Подольская, проверил…
Если рисунки вынесены в отдельное приложение, то ссылки в тексте на них должны быть: приложение 1, рисунок 1.
|
|
| |
Nick0la | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 02:09 | Сообщение # 49 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Сидор, проверил
1. Величина абзаца в технических документах принимается от 1-2 см, а у тебя сколько во введении? 2. «где» как раз выравнивается не с абзаца… 3. Выравнивание всех пунктов производится тоже с абзаца… 4. Говорил же удалить весь скрытый текст!
|
|
| |
Nick0la | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 02:18 | Сообщение # 50 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Напоминаю всем, что осталось 3 студента, которые могут пройти без защиты курсового…
|
|
| |
romchik39 | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 14:47 | Сообщение # 51 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Nick0la, в понедельник можно сдать или оставить на кафедре?
|
|
| |
Nick0la | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:36 | Сообщение # 52 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| romchik39, можно, сдавайте, оставляйте. Приду в 11:00 где-то заберу…
|
|
| |
Sega | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 01:28 | Сообщение # 53 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Зайцев С.А. (первый)
Второй прикрепленный файл это фото с заданием
Проверил…
Сообщение отредактировал Sega - Понедельник, 27.05.2013, 01:34 |
|
| |
romchik39 | Дата: Среда, 29.05.2013, 23:32 | Сообщение # 54 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Поплыко (первый)
Добавлено (29.05.2013, 23:32) --------------------------------------------- Nick0la, Вы будете завтра на кафедре?
Проверил…
|
|
| |
Nick0la | Дата: Четверг, 30.05.2013, 02:00 | Сообщение # 55 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Зайцев, проверил. 1. Введение свое! 2. «где» выравнивается не с абзаца, а все параметры и переменные строго один под другим, см. ЕСКД. 3. Dmax как определил?
|
|
| |
Nick0la | Дата: Четверг, 30.05.2013, 02:03 | Сообщение # 56 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Свинтилов, проверил, записка находится у меня на столе, там, где старые компьютеры. Забирай и к защите. Только подготовься, а то поставлю низкую оценку и то, не сразу.
romchik39, буду, часов в 14:00 где-то…
|
|
| |
Sega | Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:13 | Сообщение # 57 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Nick0la, я исправил все свои ошибки. В формулу Dmax подставил неверное значение, поэтому ответ был неправильным. Можно сюда курсовой опять не сбрасывать, дабы не терять времени?? И нужно ли его опять сдавать на проверку в напечатанном виде?
|
|
| |
Bingo | Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:28 | Сообщение # 58 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Подколзин В.Д. (первый)
|
|
| |
Nick0la | Дата: Четверг, 30.05.2013, 18:24 | Сообщение # 59 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Sega, как тебе удобно, но даже в распечатанном виде я буду проверять, смотреть как ты исправил мои замечания…
Подколзин, и где сам файл? У тебя пустое сообщение…
|
|
| |
Nick0la | Дата: Пятница, 31.05.2013, 02:29 | Сообщение # 60 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
| Поплыко, проверил.
1. Введение свое… 2. «где» оформляется по ГОСТ, а не абы как… 3. Сколько должна быть толщина изоляции катушки ak на самом деле?
|
|
| |